        如何選擇鍍鋅電纜橋架?選擇時要注意什么?

        所屬分類:產品知識    發布時間: 2021-12-23    作者:
          分享到:   
        二維碼分享

           熱浸鍍鋅電纜槽有多種類型。由于重要安裝在戶外,生產加工要求較高。具有一定的耐腐蝕性,運用成效明顯。在選擇時,不僅要注意其型號規格的選擇,還必須 注意其相關附件的配置,以及安裝程序中的一些防范措施,下面詳解如何選擇熱鍍鋅橋架以及安裝程序中應需注意的事項。

           如何選擇熱鍍鋅橋架

           1. 型號規格選擇

           1.熱鍍鋅橋架的總寬和絕對高度應按表選擇,且不可以超過相關標準規范中規定的電纜真真正正年利率值。電纜電線首先選擇選用40-50%,變頻電纜首先選擇選用50-70%,預埋件10-25%的*秘方設計開發容積。

           2.各式各樣彎頭及零配件的型號規格應做到建筑項目合理布局規范,并與道路公路橋梁相一致。

           3.抗震支吊架的型號規格應根據道路公路橋梁的型號規格.累加疊加層數和跨度選擇。并應做到負載要求。

           4.道路公路橋梁橫截面積選擇見表

           2. 抗震支吊架配置

           1.屋子里主線任務及起重設備的短跨度一般為1.5-3m。室外柱跨度一般為6m。

           3.當道路公路橋梁分層級合理布局時,固層的中間間隔為200.250.300和350 mm。

           4.道路公路橋梁直線段每隔50m預埋件20-30mm建筑變形縫(金屬橋架)。

           在安裝應用步驟中我該注意什么

           1. 接地系統

           1.熱鍍鋅橋架系統應具有穩定的接地保護和接地系統(僅可用金屬橋架)。

           2.當允許無線中繼系統造成主接地系統電路時,應做到以下要求。橋端正中間的連接電阻不能超過0.00033歐母,且應從接地系統孔壁去除電纜護套涂層。在1kV及以下中性點接地系統中,受電器設備接地系統與系統零線接地系統連接。安裝一部分關閉電源的開關電源電路柜時,橋架縱向金屬復合材料橫截面不能小于指標值。

           3.當沿橋架全長鋪裝另一條接地干線時,橋架*難得少有一點與接地干線可靠連接。

           4.對于體育場地,應在接地系統預制構件的接頭處安裝彈簧圈。

           2. 道路公路橋梁系統的方案設計內容

           1.道路公路橋梁系統的相關一部分。

           2.道路公路橋梁系統平面圖設計。

           3.道路公路橋梁系統所需對接段.彎頭.抗震支吊架的型號規格.數量清單及說明。

           4.有尤其規定的非標件的專業性說明或電路設計圖。

           以上詳解了熱鍍鋅橋架的選擇及安裝時要留心的事項。在選擇和利用時,應確保道路公路橋梁的應用預期效果,防止出現傷害運用的情況。在安裝應用步驟中,道路公路橋梁的方案設計內容也需要根據現場要求進行方案設計,以防止 安裝有誤。